Согласно технической оценки на все фасадные системы обязательно натурное обследование несущей способности анкерного крепления.
По результатам которого вычисляют
- значение Nд1=0,23Nт и Nд2=0.14Nв для дюбелей и Nд=0.23 Nв для анкеров,
которые сравнивают с допускаемым выдергивающим усилием.
Вопрос:
Какое значение показывает динамометр в результате испытаний? Со слов товарищей, производящих испытания, контролируется улитимативная нагрузка, т.е. момент когда анкерное крепление достигает предела текучести. Поясните какая все-таки из величин Nт и Nв получается в результате испытаний.
Коэффициент запаса прочности фасадного крепежа.
Страница: 1
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться12009-03-30 15:39:58
Поделиться22009-03-30 16:47:16
А где прописано, что для анкеров Nд=0.23, а не Nд1=0,23Nт и Nд2=0.14Nв
Поделиться32009-03-30 16:59:19
RRoman написал(а):
А где прописано, что для анкеров Nд=0.23, а не Nд1=0,23Nт и Nд2=0.14Nв
В некоторых ТС-ках есть такой пунктик..но впрочем вопрос немного в другом
Поделиться42009-04-01 15:33:37
Был при испытании анкера HRD 120/50 хилти. Так вот значения разные были, от 300 до 1200 кг.....
Страница: 1